管道施工的一些流程是什么呢?那么又有哪些注意事项呢?接下来就跟着新疆管道工程的小编一起来看一下吧!

1.采用 HDPE 管材,管道接口采用热熔连接,管道的施工应该严格按照《给水 排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 要求施工。

2.管材及配件的性能要求:施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈 〈给水用 PE 管〉 〉GB13663-2001 的要求,管道上 所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的 1.5 倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。

3.管材及配件的运输和存放 :管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。

4.管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行, 再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。

管材吊运与下管:管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。

管道工程

5. PE 管接口施工:管接口施工采用热熔对接连接 。

(1) 热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。

(2)热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且.好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得.佳的焊接效果。

(3)管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒 表计时。

(4)在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。

(5)热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下:

施工过程:

▲将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧;

清洁管材待连接端并铣削连接面;

校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%;

放入加热板加热,加热完毕,取出加热板;

迅速接合两加热面,升压至熔接压力并保压冷却。

(2)操作工艺:

将两管段分别搁置在机架左右的夹具上,各伸出夹具 4CM-5CM,并应校 直,使两管段在 同一轴线上(错边不宜大于壁厚的 10%) ,中间插入铣刀的间距,然后固定;

用洁净棉布擦净管段、铣刀、加热板上的油脂、灰尘等:

铣削两管端表面,使其与轴线垂直,两管端面应相吻合。

将加热板通电加温,升温至恒定温度,将加热板插入两管段之间,搁置在夹具间的机架拉 杆上;

开动液压系统,以加热压力推动夹具滑行端,使两管端面紧压在加热板两侧,两管端外圆 开始形成熔融反边;

当两管端明显形成 1MM-2MM 高的均匀反边时,将压力卸至为 0,吸热开始,开始计时,直 至吸热完毕;

开动液压系统,使滑行端离加热板一侧,同时将加热板平行向已离开的滑端移动,使之脱 离另一侧管端,迅速抽出加热板,开动液压系统,推动滑行端,使两端在规定的压力下,贴 压在一起。

两管端贴压在一起后,会形成均匀的凸缘,保持贴压的压力不变,至规定的时间,待接头 冷却到 40℃左右时,卸掉压力;

冷却到环境温度后,松开机架夹具,取出连接管材。

以上就是新疆管道工程的施工流程和施工过程中要注意的一些事情。那么今天的介绍就到这里了,如果您有需要的话欢迎前来联系!